配电级数不能超过三级吗?
回复
13楼
可以超过三级...................
四级都正常,只要电压符合要求.....................
回复
14楼
对吗?
假如我从动力箱引至照明箱,那么动力箱内部要出线回路断路器的,照明箱内要进线回路断路器,这两个断路器整定值不一样吗?
回复
15楼
可以这样说:对电流得每一次分配就应该可以算一极。
回复
16楼
可以这样说:对电流得每一次分配就应该可以算一极。---简单的说; 断路器算一个级别,但是隔离开关可以不算,这样有的时候在末端配电箱进线处把断路器换成隔离开关就能减少一级,不知这样对否?
回复
17楼
配电级数不超过三级,不应理解为保护级数不超过三级。配电级数与保护级数不同。不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路通过配电装置分配为几个回路的一次分配称为一级配电。对于一个配电装置而言,总进线开关与馈出分开关合起来称为一级配电,不因他的进线开关采用断路器或采用隔离开关而改变它的配电级数。
回复
18楼
同意18楼**
回复
19楼
配电级数是一个供电回路通过配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是断路器还是隔离开关无关,不因总进线开关采用断路器而改变其配电级数。保护级数则是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又有区别。同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压一般不宜多于三级,三级负荷不宜多于四级;而保护级数则可能达到五级甚至六级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合。应当引起注意的是当下一级配电装置的总进线开关(A)与相紧临的上级配电装置对应的分支出线回路开关(B)均采用断路器时应按一个保护级数计算(此时下级总进线断路器应具有隔离功能或在总进线断路器前加设隔离开关),即故障时不论是A断路器跳闸还是B断路器跳闸,其效果(停电范围)是一样的,二者不存在保护配合(即选择性)及所谓的“越级跳闸”问题。
回复
20楼
施工一般三级配电两级保护
一机一闸一箱