PKPM中保护层的疑问
muzijing1209
2009年08月26日 10:11:35
来自于PKPM
只看楼主

1.杨星《PKPM结构软件从入门到精通》一书第87页梁柱保护层厚度(记为C)注意事项:程序的保护层厚度是指构件外表面到钢筋中心的距离,与规范要求的边到边距离不同,设计人员应引起注意,如净保护层厚度为Cover,则一排钢筋的合力作用点到界面外缘的距离为Cover+12.5,因此,梁单排布筋实际保护层厚度C=Cover+12.5;梁双排布筋实际保护层厚度C=Cover+12.5+25

1. 杨星《 PKPM 结构软件从入门到精通》一书第 87
梁柱保护层厚度(记为 C
注意事项:程序的保护层厚度是指构件外表面到钢筋中心的距离,与规范要求的边到边距离不同,设计人员应引起注意,如净保护层厚度为 Cover ,则一排钢筋的合力作用点到界面外缘的距离为 Cover+12.5 ,因此,梁单排布筋实际保护层厚度 C=Cover+12.5 ;梁双排布筋实际保护层厚度 C=Cover+12.5+25
按这样理解,则对于单排配筋计算,有 h0=h-C ,对于梁的双排配筋计算,有 h0=h-C-25
2. 同事打电话到 PKPM CAD 工程部问过,人家也说程序的保护层厚度是构件外表面至钢筋中心的距离。
3.PKPM CAD 工程部编的《 SATWE 用户手册及技术条件》( 2009.6 出版)第 21
梁柱保护层厚度(为与第 1 条统一,记为 C
这是净保护层厚度,一排钢筋的合力作用点到截面外缘的距离为 C+12.5 ,即对于单排配筋计算,则有 h0=h-C-12.5 ,对于梁的双排配筋计算,则有 h0=h-C-37.5

这样看来,第 3 条就与第 1 2 条矛盾,前两条是说程序的保护层是毛保护层,而后一条指的是净保护层。
请教一下各位,在 PKPM 中到底应该怎样设置保护层厚度呢?平时你们是怎么做的呢?

[ 本帖最后由 muzijing1209 于 2009-8-26 14:06 编辑 ]
免费打赏
wushl2001
2011年06月17日 11:28:08
12楼
很多资料都是第一种
回复
msw000111
2011年06月17日 16:14:36
13楼
根据计算结果我觉得第三种是对的
回复
liuyi198698300
2011年06月20日 10:10:43
14楼
杨星的书是以pkpm老版本写的,我以前也发现过,后来pkpm后续升级中已经修正了,楼主根据计算书算一下配筋率就能看出来了
回复