请教高手!关于贵阳住宅水表设置问题
wangyigeipaishui
2009年08月25日 22:55:13
只看楼主

我们单位最近做了贵阳的一个小区住宅设计,据了解当地的水表都是设置在户外,集中放在水表箱里,然后各户的给水立管从卫生间(或公共管井)接至每户。这种做法对于楼层总高度不高的多层住宅是无可非议的,但是现在有几栋高层(21层~23层),如果水表还是集中设在户外,最高层的住户给水立管岂不是要跑六七十米到达该户,这样的话供水能得到保障吗?请教各位高手,有没有了解贵阳当地有没有水表必须设置在户外的规定吗?把水表设置在公共管井内是不是也可以?:handshake :handshake

我们单位最近做了贵阳的一个小区住宅设计,据了解当地的水表都是设置在户外,集中放在水表箱里,然后各户的给水立管从卫生间(或公共管井)接至每户。这种做法对于楼层总高度不高的多层住宅是无可非议的,但是现在有几栋高层(21层~23层),如果水表还是集中设在户外,最高层的住户给水立管岂不是要跑六七十米到达该户,这样的话供水能得到保障吗?请教各位高手,有没有了解贵阳当地有没有水表必须设置在户外的规定吗?把水表设置在公共管井内是不是也可以?:handshake :handshake
免费打赏
kukuspace
2009年08月26日 17:12:16
2楼
是可以的。为什么不可以呢,简单说就是集中设置的问题,是为了抄表不扰民。
只要能满足这个条件,你放在哪里都可以。上行下给的可以放屋顶,下行上给的放外面,管井,水表进都可以。。。
回复
seaocea
2009年08月27日 10:13:50
3楼
高层的话最好每层用户水表集中设在该层管径内,如果还放室外,那一层就要通过几十根立管,哪有地方放啊
回复
wanglang1010
2009年08月27日 10:17:07
4楼
可以是可以,但这么高的话,每户水管径(DN20)小,高差大,沿程水头损失大.计算后,选择合适的水泵是没有问题,不过只是不节能,比较浪费水(花同样的钱,水量去下降了)
回复
wuyueai
2013年05月10日 15:18:50
5楼
wanglang1010 发表于 2009-8-27 10:17 可以是可以,但这么高的话,每户水管径(DN20)小,高差大,沿程水头损失大.计算后,选择合适的水泵是没有问题,不过 …我认为最好的做法就是将水表放在各层管井。这样做是可以的,很多高层都这样做。