发电站0.4kV/35kV升压站方案
shusheng2008
2009年08月25日 22:48:19
来自于电站工程
只看楼主

我本身是搞变电出道的专科生,以前在施工单位做过220、500kV变电站二次部分,由于现工作需要需根据不同项目不同发电设备设计0.4kV/35kV变电系统,查阅了许多发电厂变电站方面资料,在一次接线方面基本没有问题,但想知道跟多的设计方案的知识,所以想请教各位发电厂、设计院的朋友能否发一些这方面的设计方案、图纸之类的资料供小弟学习和借鉴。相关情况介绍如下:该发电系统可看做由多台发电机组组成,因发电产品原因只能发出400V低压电,但是想要送上35kV电网,在这中间有很多问题需要考虑,发电机组可能是其中两台和三台在400V时就需要并网再送到变压器,这其中涉及很多问题烦请各位多多指教!

我本身是搞变电出道的专科生,以前在施工单位做过220、500kV变电站二次部分,由于现工作需要需根据不同项目不同发电设备设计0.4kV/35kV变电系统,查阅了许多发电厂变电站方面资料,在一次接线方面基本没有问题,但想知道跟多的设计方案的知识,所以想请教各位发电厂、设计院的朋友能否发一些这方面的设计方案、图纸之类的资料供小弟学习和借鉴。
相关情况介绍如下:该发电系统可看做由多台发电机组组成,因发电产品原因只能发出400V低压电,但是想要送上35kV电网,在这中间有很多问题需要考虑,发电机组可能是其中两台和三台在400V时就需要并网再送到变压器,这其中涉及很多问题烦请各位多多指教!

谢谢
这个话题可能有点大了,其实就是想有个发电站(厂)升压系统的设计或设计方案。


[ 本帖最后由 shusheng2008 于 2009-8-25 22:51 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年08月26日 07:48:04
2楼
楼主的想法不太切合实际,400V发电机不可能大,不会让你直接挂在35KV的电网上的,所以,不必想这种方案。
回复
shusheng2008
2009年08月26日 10:08:00
3楼
400V发电系统总“装机”容量为10MW,的确很小,不过目前已有项目已经实施,只是资料难求,希望通过学习普通电站设计来重新设计该套发电变电系统。这种发电系统全球最大的目前也就10MW,所以我们国家又在搞“赶英超美”

[ 本帖最后由 shusheng2008 于 2009-8-26 10:14 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年08月26日 22:18:59
4楼
在发烧?““赶英超美”???
先超自己吧!!!!100MW的单台发电机在国内是小机组,你10MW“装机”容量就是“赶英超美”???
400V发电机有10MW,那你先说说发电机出口的断路器用多大?
原动机是什么?别告诉我是太阳能电池板!
回复
lingxuct
2009年08月26日 22:25:21
5楼
如果真有400V出口电压且有10MW的发电机,出口额定电流达14.4342KA,没这么大的断路器,要设计倒很方便,出口就不用断路器了,做成“发——变”组,在电站自己有35KV母线,母线上各断路器为并网点,这样,通过断路器的电流只有165A了。
回复
tank-----no.1
2009年08月27日 23:43:07
6楼
:L :L :L :L
回复
hua045
2009年08月31日 08:38:00
7楼
400伏发电机的容量是有限的,如果按照你说的必须要35千伏送电的话,那么所需要的容量400伏发电机不合适,应该为10千伏的发电机。然后再升压到35千伏。
如果发电机是400伏的,那就应该在负荷附近安装发电机,不必要升压。
回复
long98194
2009年08月31日 15:13:14
8楼
顶多给上10kV系统
回复
wgchang
2009年09月02日 09:22:02
9楼
在发烧?““赶英超美”???
先超自己吧!!!!100MW的单台发电机在国内是小机组,你10MW“装机”容量就是“赶英超美”???
400V发电机有10MW,那你先说说发电机出口的断路器用多大?
原动机是什么?别告诉我是太阳能电池板!
回复
yan0676
2009年09月05日 04:49:24
10楼

这么大的电流在变压器低压侧的设备线夹就没有办法连接……
回复
maquanxi723
2009年09月07日 15:56:16
11楼
:L :L :L :L :L :L :L :call: :call: :call: :call: :handshake
回复