楼梯板混凝土与框架梁同时浇筑
lw6346
lw6346 Lv.2
2005年06月04日 23:51:29
来自于建筑施工
只看楼主

目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗

目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗
免费打赏
leixu_tt
2005年06月05日 00:46:54
2楼
你说的意思是不是框架梁没浇,而在浇注上部楼梯时由于未隔开而使楼梯的砼流入框架梁中。如果这样的话只有马上把梁底模拆掉,将砼清理干净。
还有我们这边一般使用快易收口网将不同砼标号部位隔开。(不用凿毛)
回复
taobo_2005
2005年06月05日 12:49:09
3楼
没有经历过所以不清楚
呵呵
看看吧
回复
chinaren2005
2005年06月07日 14:20:34
4楼
我认为你说的意思应该是框架梁和楼梯在一起浇筑的,而在浇注上部楼梯时由于未隔开而使楼梯的砼流入框架梁中,同时楼梯和框架梁的砼强度等级不一样,那就意味着框架梁砼标号小了。如果这样的话那就应该及时采取处理办法。如果两个强度等级相差不大也就没什么大问题,比如只是相差一个等级。如果相差较大就应该进行处理了,结构这东西大意不得。
回复
zzwsy
2007年12月23日 21:45:45
5楼
建议用钢网在浇注前分开
回复