盘管进出水温度38℃/33℃,水量够大,要求新风进-4℃,出风30℃。风速大概8米每秒。请问能否实现加热要求。全新风的 。在线等解答,谢了
盘管进出水温度38℃/33℃,水量够大,要求新风进-4℃,出风30℃。风速大概8米每秒。请问能否实现加热要求。全新风的 。在线等解答,谢了
2楼
有足够大的加热面积的话,应该可以实现
回复
3楼
二排管轻松就可以满足了!
这有问题吗!
在盘管后加防冻报警!】
很轻松呀!:handshake :handshake :handshake :victory: :victory: :lol :lol :hug: :hug:
回复
4楼
二位没搞错吧!8米的风速!能达到?用120度的蒸汽还能说来听听!
回复
5楼
8米風速指的是哪裏的風速?如果是迎風面風速那就有點離譜了
回复
6楼
除非电热丝的电加热器断面有可能达到8m/s.
回复
7楼
水不太可能实现,高温蒸气说不定行,水和气温差太小了
回复
8楼
空气和水要充分换热的话,请把风速控制在2.8M/S左右。
回复