高工写给我的,分享一下(其实是我自己看不懂)道路照明配电箱,380/220V,88盏400W,分四回路供电每回路22盏那么总功率是35.2KW 88*0.4=35.2KW其计算电流等于 总功率/根号3//0.38/0.9=59.4A(由于每回路路灯相等,只算一回路)安装容量等于 单相功率(最大)*3*1.1=10.56KW我看不懂这公式什么意思,是他的经验?还是把公式简化了?
高工写给我的,分享一下(其实是我自己看不懂)
道路照明配电箱,380/220V,88盏400W,分四回路供电每回路22盏
那么
总功率是35.2KW 88*0.4=35.2KW
其计算电流等于 总功率/根号3//0.38/0.9=59.4A
(由于每回路路灯相等,只算一回路)
安装容量等于 单相功率(最大)*3*1.1=10.56KW
我看不懂这公式什么意思,是他的经验?还是把公式简化了?
还有个问题:安装容量里的额定电流这么算?最好写下公式和结果。。
根据这个额定电流,就能求出那些脱扣器、过载保护、短路保护的额定电流或者定值嘛??
谢谢!
2楼
设备功率 88x400x1.1=38.72kw
1.1是考虑镇流器
计算电流 理应按最大相计算。
88盏400W,分四回路供电每回路22盏,明显不平衡。
这种照明配电方案不理想
安装容量>设备功率 很多
回复
3楼
这个方案是我定的,我很多东西不懂,如果大家有时间请多给意见。
这样的,配电箱在中心位置,供电范围是一段1500M的路,我就分四回路,
750-0 750-1500 各两回路
回复
4楼
今天我把算好的配电系统图拿给他审核
他说 整个配电箱安装容量为4个回路的安装容量的和,那岂不是等于42.2??????
回复
5楼
功率因数0.9是不是大了点?
没测过,不专业!不过表示怀疑!
回复
6楼
0,9差不多, 因为这种灯具现在都自带补偿装置.
回复
7楼
负荷计算要按最大不平衡相的3倍计算。
88盏400W,分四回路供电每回路22盏,不平衡。
计算负荷: 最大相44×0.4×3×1.1=58.08kW
回复
8楼
一回路22盏路灯,最大相由8盏,这一回路安装容量等于8*0.4*3*1.1=10.56KW
由于4回路都相等,配电箱的安装容量等于10.56*4=42.24KW
7楼的最大相44是什么来的?求解
回复
9楼
楼疑问
一回路22盏路灯,最大相由8盏,这一回路安装容量等于8*0.4*3*1.1=10.56KW
由于4回路都相等,配电箱的安装容量等于10.56*4=42.24KW
7楼的最大相44是什么来的?求解
回复
10楼
我昨晚把自己洗脑,重新参透了一下
结果如下
首先我先说下自己的方法:我做那个系统图的时候,是先算(1)每条回路的安装容量----求出(2)计算电流----再求(3)配电箱的安装容量----算出(4)配电箱计算电流
计算方法(PS:每回路22盏灯,每盏400W):
(1)8*(0.4*1.1)*3=10.56KW 8为三相中路灯数量最多的一相的数量,1.1为镇流器10%,3表示有三相
(2)10.56/根号3/0.38/0.9=17.83A(这个电流时用来选用断流器的)
(3)配电箱的安装容量就等于4回路安装容量的和42.24KW
(4)42.24/根号3/0.38/0.9=71.31A
其实我对安装电流和计算电流 安装容量和计算容量还不是很了解的。、。。。