围墙与场地坡度施工存在的问题请教
m.x.r.
m.x.r. Lv.3
2009年08月23日 17:09:16
来自于建筑施工
只看楼主

施工中遇到一场站围墙140m,场地坡度每10米降5公分,场地总共将下来70公分,问题是:围墙按水平走呢,还是跟着地坪放坡走呢,如果按坡走,地基基础也是否放坡。如果不放坡最下坡处围墙将高出70公分地坪。

施工中遇到一场站围墙140m,场地坡度每10米降5公分,场地总共将下来70公分,问题是:围墙按水平走呢,还是跟着地坪放坡走呢,如果按坡走,地基基础也是否放坡。如果不放坡最下坡处围墙将高出70公分地坪。
免费打赏
b-baolixin
2009年08月24日 09:21:53
2楼
这种问题在建设过程中经常出现,应该是按坡度走,否则围墙高度怎样控制,细细考虑就明白了......
回复
jianyingc30
2009年08月24日 09:42:59
3楼
一般采用分段做。
140m前后高差 700 mm,可以分为4段,用变形缝隔断,每段再平均分设砖跺。基础、墙体都做平。
如果是永久性围墙,有涂料的话,注意变形缝处侧口做挑头压顶,防水。最好别做涂料,墙脚涂料放潮性很差,时间长了,发霉起泡是肯定的。
回复
m.x.r.
2009年08月24日 09:45:03
4楼
我也觉得是这样的但是担心两个问题,一个是建筑物跟围墙对比就有角度了,一个是基础不会因坡度出问题吧
回复
m.x.r.
2009年08月24日 09:47:14
5楼
3楼的:这样围墙在变形缝处是不是就有错台了,这是永久性围墙
回复
凌云鸿
2009年08月25日 14:43:27
6楼
既然是基础 呵呵 最好是埋在土里 所以基础也是按放坡 进行设置
回复
calf8888
2010年01月09日 20:54:48
7楼
是不是基础与墙体同时下降?
回复
lb1406126com
2010年01月11日 21:30:53
8楼
同意三楼意见,分段做
回复

相关推荐

APP内打开