问下冻库问题
zj4850447
zj4850447 Lv.2
2009年08月23日 00:10:28
来自于制冷技术
只看楼主

我在的酒店有个30多立方的低温冻库,设置在-18度但是为什么蒸发器老是结霜温度下不来最低-10度啊高手救救

我在的酒店有个30多立方的低温冻库,设置在-18度但是为什么蒸发器老是结霜温度下不来最低-10度啊
高手救救
免费打赏
荣昌制冷
2009年08月23日 06:25:47
2楼
化霜系统存在故障。
回复
aoxuesong
2009年08月23日 13:23:17
3楼
同意楼上说法
回复
dyhui_333
2009年09月25日 09:48:08
4楼
蒸发器结霜太厚的话,热交换面积就小了,所以温度就打不下来了,楼主你化霜模式有没有设置好呢?把化霜周期设置短点,还要检查化霜的加热丝有没有出现故障?
回复
co1439610301464
2015年08月15日 11:46:14
5楼
重庆铭心制冷

立足重庆,辐射全国

专注为冻库客户提供冻库运营整体方案

包括冻库建设、科学储存、资源引荐、定位方向、产品收集、数据分析等

经营冻库在这几年都能挣钱,关键是把以上内容研究透彻,否则也很容易摔跟头。

重庆铭心制冷欢迎冻库商家合作,共赢。

18580592152 陈
回复
游荡四方
2015年08月15日 12:17:25
6楼
描述故障现象时,
最好告知:
环境气温,何种制冷剂,高低压力,阀前液管温度,回气结霜情况,库内温度,需要的库内温度
回复
hbh19
2015年12月28日 14:24:49
7楼
最好告知:
环境气温,何种制冷剂,高低压力,阀前液管温度,回气结霜情况,库内温度,需要的库内温度,这样才能准确的判断是什么问题,不然都是瞎搞!
回复