酒店大堂及宴会厅高度约13米,如何设喷淋
xsxs
xsxs Lv.2
2009年08月21日 20:43:04
只看楼主

酒店大堂及宴会厅的高度约13米,如何设喷淋

酒店大堂及宴会厅的高度约13米,如何设喷淋
免费打赏
theflyingfly
2009年08月22日 11:14:13
2楼
约13米?
这个数字不够准确啊
你要知道吊顶之后的净高度,如果小于12,那就是普通喷头增大作用面积,喷头布置最大间距3m就行了。
大于12那就得上大空间智能型主动喷水灭火系统了。
回复
zijian.g
2009年08月22日 21:08:32
3楼

应该这么做
大空间系统做出来应该挺好看的,对灯具设置影响最小
回复
xsxs
2009年08月23日 09:25:18
4楼
酒店大堂及宴会厅高度约13米,如何设喷淋
回复
korterry
2009年08月26日 16:08:11
5楼

按大于8m小于12m的做吧,没必要做大空间的。
回复
emile521801
2009年08月27日 21:40:51
6楼
和设计院沟通可以用消防水炮
回复
飞鱼
2009年08月28日 16:08:14
7楼
用快速响应型的行不行?
回复