看到的东西要总结
edith213
edith213 Lv.2
2009年08月21日 11:23:50
只看楼主

我想知道电压互感器的变比是如何设置呢?起意义如何线电压10.5KV 相电压10.5/1.732 二次 线电压100V 相电压100/1.732 开口三角 100V/3(发生单相接地时出现3倍的零序电压)对小电流接地系统按线电压设计.其二次为100V/1.732对大电流接地系统按相电压设计.其二次为100V.我不会写根号3,以1.732代替.

我想知道电压互感器的变比是如何设置呢?起意义如何
1.JPG

线电压10.5KV 相电压10.5/1.732 二次 线电压100V 相电压100/1.732 开口三角 100V/3(发生单相接地时出现3倍的零序电压)
对小电流接地系统按线电压设计.其二次为100V/1.732
对大电流接地系统按相电压设计.其二次为100V.
我不会写根号3,以1.732代替.

1.JPG

免费打赏
edith213
2009年08月25日 11:40:03
2楼
开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。

正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。

正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。
回复

相关推荐

APP内打开