高层地震力放大的问题
bora18at
bora18at Lv.7
2009年08月21日 09:57:11
只看楼主

高层建筑的顶层有一个附加地震力ΔFn,顶部有小塔楼时是作为质点参与地震计算的,小塔楼有一个放大系数β,这两个数据要叠加吗,这两个数据在楼底产生弯矩吗?

高层建筑的顶层有一个附加地震力ΔFn,顶部有小塔楼时是作为质点参与地震计算的,小塔楼有一个放大系数β,这两个数据要叠加吗,这两个数据在楼底产生弯矩吗?
免费打赏
howlaiwo2008
2009年09月01日 23:59:13
2楼
二楼回答误人啊

顶层附加地震作用ΔFn,要加在主体结构顶层,顶层的小塔楼作为n+1个质点地震作用Vn+1=βFn+1; β=3,扩大部分不下传,但与他直接连接部分应考虑
回复
liujundlut
2009年09月03日 00:03:38
3楼

回答完全正确的
回复
tanaka_2002
2009年09月03日 22:13:28
4楼
等于说没有小塔楼ΔFn就加在顶层这一层,如果有小塔楼的话,ΔFn就加在小塔楼这一层上。
小塔楼这一层要参加地震力分配的,计算比如说整个倾覆弯矩的话,也要算进去的,但是β是不用乘的。
但是我也搞不懂,直接连接部分应考虑,是不是指小塔楼的下一层也就是一般的顶层的剪力也要加上这个βFn+1吗????
回复
tanaka_2002
2009年09月06日 23:56:54
5楼
把疑问再顶一下,我的说法对吗?呵呵,期盼有人指点
回复

相关推荐

APP内打开