请教一个建筑与防火的问题!
xiaoguang8009
2005年06月03日 21:12:42
来自于通风排烟
只看楼主

我上次做的一个工程:是一个高层十一层,楼梯与消防电梯合用前室之间什么东西都没有,没有门也没有墙,就是说像是没有前室!请教这个合理吗?规范上允许吗?不过我们的扩初设计通过了!下面是附图!

我上次做的一个工程:是一个高层十一层,楼梯与消防电梯合用前室之间什么东西都没有,没有门也没有墙,就是说像是没有前室!请教这个合理吗?规范上允许吗?不过我们的扩初设计通过了!
下面是附图!
c80b1e718baf3a08df08.rar
0 B
立即下载
免费打赏
hhbox
2005年06月04日 10:19:40
2楼
单元式住宅十一层及以下可以不设封闭楼梯间,十二层及十二层以上才考虑消防电梯,所以应该没什么问题,因为那部电梯不是消防梯!
回复
hhbox
2005年06月04日 10:21:36
3楼
不过看图上实际应该是十二层,你再问下建筑!
回复