现在刚接了个工程一个单层的生态园餐厅,面积一万平米,层高8米,请问做喷淋设计时直接接市政管网,不设消防水池跟水箱行不行?如果只设计消防水池跟喷淋泵,不设高位水箱,那么稳压设备是否考虑?谢谢

现在刚接了个工程
一个单层的生态园餐厅,面积一万平米,层高8米,请问做喷淋设计时直接接市政管网,不设消防水池跟水箱行不行?
如果只设计消防水池跟喷淋泵,不设高位水箱,那么稳压设备是否考虑?
谢谢
免费打赏
kibo
2005年06月03日 23:21:47
2楼
我做的,消火栓常高压;喷淋不设水箱,设置气压罐-喷淋主泵-消防水池(人工水体,有水量保障措施)。
另外,不晓得你的1万平,消防分区如何解决的?结构形式为轻型钢构么??屋面支撑如何保护???
回复
axl--rose
2005年06月04日 06:50:36
3楼
谢谢kibo
屋顶为轻钢结构,屋面是阳光板的,
用气压罐就不用设计增压稳压装置了嘛?
回复
kibo
2005年06月04日 08:55:54
4楼
不用专门稳压了.只是气压罐比较大.:(