梁柱刚接腹板螺栓讨论。。。。。。
zhanghq007
zhanghq007 Lv.3
2009年08月20日 23:12:13
只看楼主

一门刚厂房,内有一办公夹层,梁柱刚接(无法设柱间支撑,只能刚接),经STS2008节点设计,腹板处一边竟然需要16个螺栓,太多了,按STS要求,螺栓承载力需要达到腹板承载力的一半,大家一起来讨论是否有必要,本人认为按内力设计即可,大家有何高见?

一门刚厂房,内有一办公夹层,梁柱刚接(无法设柱间支撑,只能刚接),经STS2008节点设计,腹板处一边竟然需要16个螺栓,太多了,按STS要求,螺栓承载力需要达到腹板承载力的一半,大家一起来讨论是否有必要,本人认为按内力设计即可,大家有何高见?
免费打赏
maxitweber
2009年08月21日 16:15:23
2楼
何不减小钢梁截面
回复
华华周
2009年08月22日 00:58:12
3楼
什么地方梁柱钢接呢?
回复
salcar
2009年08月22日 21:45:34
4楼
我是新手,问一下,没有柱间支撑,为什么梁柱结点就要刚结呢
回复
华华周
2009年08月22日 22:50:24
5楼
因为柱列方向有风荷载或吊车刹车力等水平荷载
一是设柱间支撑传递水平力,还有就是纵向钢接吃水平力
回复
zhanghq007
2009年09月18日 00:09:45
6楼
钢梁跨度有10M,无法减少截面,且无法设支撑,否则影响使用空间。