一直犹豫啊;做也只能是在楼梯间做个探头 手报;到底有没有实际意义?
一直犹豫啊;做也只能是在楼梯间做个探头 手报;到底有没有实际意义?
2楼
要做,难道手报,声光报警器,消火栓按钮。。。不属于火灾自动报警系统吗?
户内不设探头。
回复
3楼
多谢了;
如果我每层设一个手报 一个声光报警器 一个探测器 两个消火栓按钮 共5个点;
请问如何设置总线隔离器呢?
回复
4楼
总线隔离器设在楼层接线端子箱里。
回复
5楼
每个楼层都设一个啊?不是每个回路设一个就可以了吗?
我十层用60个监测点 设置一个回路行吗?
回复
6楼
可以。楼梯间单独探测回路,不违规。上海松江的产品一个回路好像可以带127点。
回复
7楼
谢谢斑竹啊;
回复
8楼
……,有人说我单位安装火灾报警系统无意义,24小时都有人,比自动的强
具体设置 建筑设计防火规范中有啊