十一层-十八层高层住宅需要安装火灾自动报警系统吗
nadychen
nadychen Lv.2
2009年08月20日 22:24:52
来自于防雷减灾
只看楼主

求助,是必须安装还是可装可不装。

求助,是必须安装还是可装可不装。
免费打赏
加肥猫
2009年08月21日 08:59:03
2楼
不是必须装,可参照火灾报警规范及高层防火规范。。
回复
nadychen
2009年08月21日 12:07:03
3楼
《火规》GB50116-98,将建筑物不超过100m的高层民用建筑归为二类建筑,属于2级保护对象
参照附录D:D3.12消防电梯、防烟楼梯前室及合用前室需要安装火灾探测器
《高规》9.4没有这方面的要求
回复
加肥猫
2009年08月22日 19:14:04
4楼
2级保护对象
是指如果设置火灾报警时参考的标准,不是设置的必须依据