电梯一体式空调,老是结冰怎么回事呀,大家谁知道呀,清洗过,制冷剂压力也够,散热风机也好的呀!急YA
电梯一体式空调,老是结冰怎么回事呀,大家谁知道呀,清洗过,制冷剂压力也够,散热风机也好的呀!急YA
2楼
什么模式下发生的结冰啊?
按道理如果是制热,在空气湿度比较高的情况下会结冰或者制冷剂缺失(制热情况下).
[
本帖最后由 wzhzhang 于 2009-9-1 09:08 编辑 ]
回复
3楼
楼主啊,散热风机的旋转向是否搞反啦?
回复
4楼
什么的节流方式哦?是开机就结冰还是间歇的结冰?
看看是不是毛细管或者膨胀阀油堵脏堵……:time:
回复
5楼
:call:
回复
6楼
风机看上去是好的,可能风速达不到要求。
回复
7楼
是不是可能是风机反转啊?
回复
8楼
什么模式下发生的结冰啊?
按道理如果是制热,在空气湿度比较高的情况下会结冰或者制冷剂缺失(制热情况下)
回复
9楼
也有可能是截流元件冰堵
回复
10楼
个人比较赞同二楼的说法
回复
11楼
学习中
回复