卫生间与化粪池连接问题?
zyfismail
zyfismail Lv.2
2005年06月03日 19:21:36
只看楼主

请问一下卫生间与化粪池连接中间需要设通风管吗?

请问一下卫生间与化粪池连接中间需要设通风管吗?
免费打赏
lucylideli
2005年11月15日 11:08:21
22楼
4.8.7 化粪池的构造,应符合下列要求:

3 化粪池格与格、池与连接井之间应设通气孔洞。

4 化粪池进水口、出水口应设置连接井与进水管、出水管相接。
回复
lifang-123456
2006年04月11日 10:33:15
23楼
一般是要接先污水检查井,再接入化粪池的
回复
zz818
2006年04月13日 12:41:20
24楼
直排化粪池也是允许的,关键问题是室内卫生器具(或存水弯)的水封深度不得小于50mm,可阻止室外排水管道气体进入室内。
回复
lanbear
2006年04月13日 20:52:57
25楼
排水管用PPR管,这我到没怎么听说过。LZ是不是搞错了阿.
通气管???我觉得你应该看错老
回复
shengjiang
2006年05月10日 11:15:20
26楼

能具体解释下吗?
回复
rjp126
2006年05月11日 22:25:02
27楼
为什么先进污水井呢 为什么不能直接进化粪池呢 ?
回复

相关推荐