卫生间与化粪池连接问题?
zyfismail
zyfismail Lv.2
2005年06月03日 19:21:36
只看楼主

请问一下卫生间与化粪池连接中间需要设通风管吗?

请问一下卫生间与化粪池连接中间需要设通风管吗?
免费打赏
ysxqldw
2005年06月03日 20:36:24
2楼
通过污水井连接。
回复
清源
2005年06月05日 23:04:52
3楼
出了户外应该先进污水井,就联通大气了
直接进化粪池的不多见,化粪池到建筑的距离太近的话不好
回复
ghjww
2005年06月09日 18:51:39
4楼
卫生间和化粪池的唯一联系就是污水排水管,楼主所说的通风管是指?
卫生间的通风管不会和化粪池连接的哦
回复
panda1982
2005年06月09日 19:34:15
5楼
出了户外应该先进污水井直接进化粪池的不多见,化粪池到建筑的距离太近的话不好
回复
zyfismail
2005年06月11日 10:52:00
6楼
是这样的,我们厂区车间做的卫生间都是通过PPR管出户就直接就排到化粪池,我的意思是说管出户后要不要加一个通风管以便于排污呢?
回复
tangdikun
2005年06月21日 00:41:01
7楼


PP-R做排水管???没听过哦
回复
hashicn
2005年06月22日 15:30:57
8楼
?.要搞清楚啦???
回复
aionyu
2005年06月28日 16:10:20
9楼
卫生间和化粪池之间连接通风管??想臭气排向卫生间还是排向化粪池???
回复
ysxqldw
2005年06月28日 20:58:27
10楼
应该先进入检查井再进入化粪池。
回复
wangganghand
2005年06月29日 09:55:09
11楼
卫生间的污水管道先进入室外污水检查井,然后才进入化粪池。不能直接连接的,有气味的
回复