家用中央空调,请高手指教(最好熟悉格力的)
jerome0130
jerome0130 Lv.2
2009年08月20日 16:53:13
来自于中央空调
只看楼主

格力家用中央空调 一拖多配置3房1厅 -厅19方 房分别7方(朝北)/15方(朝南)/15方(朝南) 两种配置方案如下:方案A 外机1台:格力智能多联室外机GMV-J130W4/D 内机4台:格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J25P/DL 格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J35P/DL 格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J35P/DL 格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J50P/DL

格力家用中央空调 一拖多配置
3房1厅 -厅19方 房分别7方(朝北)/15方(朝南)/15方(朝南)
两种配置方案如下:
方案A 外机1台:格力智能多联室外机GMV-J130W4/D
内机4台:格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J25P/DL
格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J35P/DL
格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J35P/DL
格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J50P/DL

方案B 外机1台:格力智能多联室外机GMV-J150W4/D
内机4台:格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J25P/DL
格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J35P/DL
格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J35P/DL
格力智能多联超薄风管机式室内机GMV-J60P/DL

查了资料,外机都是定频的,搭配各自的内机效果如何? 本人更钟情于A方案 但有行家提出A效果会打折 SO提议我用B方案
请高手指点下
免费打赏
秋韵之临
2009年08月22日 10:27:35
2楼
考虑同时使用和超配,A方案可以了!!
回复
hsrs
2009年08月28日 10:34:34
3楼
方案一就够用了,效果也不错。如果你想用变频的话可以外机可以选用GMV-P135W2/J,室内机选用GMV-R25P/HL 三台,GMV-R56P/HL一台;另外格力还有新的产品适用于家庭的,并且是数码的,室外机为GMV-R1420W/H一台,室内机选择和变频的是一样的。你可以参考一下。全国免费电话:4006 400 161
回复
huixian0906
2009年09月01日 11:02:26
4楼
方案一根方案二,差别就是客厅的内机大了一点,总体价格相差不大,最好选择方案二,制热的时候会好一些
回复
a316465050
2009年09月25日 11:52:20
5楼
选方案A吧 方案B的内机60是没有的 应该是GMV-J65P 19平的厅用65的话大了点
虽说咋不差钱 能省干啥不省啊 :lol
回复
gegeread01
2010年03月15日 11:15:23
6楼
你们都真能瞎扯!知道格力J系列怎么配吗?方案A根本就是错误,130W4只能配50的外机一个,25的两个,35的一个!方案B150W4内机只能是65一个,35两台,25一台!J系列配机器有严格要求!不知道的都别瞎说
回复
liang0732
2010年03月16日 16:37:55
7楼
这都是固定搭配,但是一方案为什么会打折呢?200多每平方不少了呀1是考虑朝向?制热?厅应该是朝北的,制冷够用,可能就是怕制热时北向的负荷大吧
回复
gycb001
2010年03月17日 12:34:05
8楼
130W4只能配50的外机一个,25的两个,35的一个--------------是的,前不久才卖出一套,楼主自己都搞错配置了。。。。
回复
gz_ngd
2010年04月12日 15:36:15
9楼
格力家中有六个系列,我觉得要不用一拖一风管,要不就选数码机或直流变频机。
回复
qq363698461
2010年04月12日 18:47:27
10楼
格力的一拖一风管机挺不错,最好选用零静压的。。。
回复
wang15233794542
2010年05月28日 13:26:25
11楼
6楼够专业 呵呵
回复

相关推荐