容积式水加热器与半容积式水加热器的定义有谁见过么?他们的主要区别(在容积大小上)是什么?还是只要是U型管型与导流型的就是容积式的?
容积式水加热器与半容积式水加热器的定义有谁见过么?他们的主要区别(在容积大小上)是什么?还是只要是U型管型与导流型的就是容积式的?
2楼
现在是不是很少人来这里呀,怎么这么久过去了,还是没有一个人给予我回复呢?
回复
3楼
1、容积式水加热器
由钢制水罐及罐内铜制排管组成。排管内侧为热媒,通常为高温水或蒸汽,排管外侧为被加热的生活热气。所有热水出口加温控阀控制出口水温。
2、半容积式水加热器由快速加热器和容积式加热器两部分组成。由电动阀门控制出水水温,体积较小。
3、浮动盘管容积式水加热器是一种较新型容积式水加热器。它的排管可因内部热煤流动而产生震动,自动将结存在排管上的水垢清除。
4、容积式和快速式生活热水制备设备的优缺点
制备生活热水的设备分为容积式和快速式两种方式。
所谓容积式是指加热器内部被加热的水一般有较大的水容积。它的优点是供水稳定安全,出水温度稳定,有一定贮热能力。缺点是设备体积大,占地较大,常用于大型集中热水供应系统。
而快速式热水加热器,体积小,设备管道简单,但水温波动较大,水质硬时,易结垢。生活热水接加热方式可分为热水锅炉直接加热、煤气加热、电加热、高压蒸汽的直接与间接加热及太阳能的应用等。
丁再励 在《水加热器选用及安装》国家建筑标准设计图集一文中提出:
一、01S122—1~10《水加热器选用及安装》标准图集,选用了国内目前常用的几种水加热器,主要有半即热式、半容积式和容积式三种。加热盘管分浮动盘管和U型管二种。
l、半即热水加热器
它属于快速式水加热器范畴,只是考虑了少量的调节容积,故称为半即热式水加热器。
2、半容积式水加热器
半容积水加热器区别于半即热式主要在于它有一定的贮水容积、也正因为有了一定的容积,热水出水温度就容易稳定,能较好的适应用水负荷变化,因此也便于管理。目前我国常用的半容积式有两种基本型式,即加热和贮存完全分开的和加热与贮存部分隔离。
3、容积式水加热器
这类产品大家比较熟悉,目前我国常用的容积式换热器有两种,一种是传统的U型管型,即原国标92S170;另一种是导流型的,它是传统型的改进即RV系列。
二、水加热器的选用,应根据工程的实际情况,如用户对热水供应要求的高低、热源供应情况、机房用地条件等各种因素,经综合技术经济比较后确定采用那种型式。应尽量采用传热效率高、便于检修的产品。
设计人选用三种不同型式的水加热器时,必须注意它们有不同的技术条件。
1、选用半即热式:
(1)热媒供应必须充足,热媒供给要满足设计秒流量所需的耗热量。
(2)对温控阀的要求高。由于它的调节容积很小,所以对温控阀的精度要求为±3℃。
(3)一定要设有超瀑、超压的双保险安全装置。
(4)机房占地面积较中,但对立式的要注意机房高度应满足检修需要。
2、选用半容积式
(1)热媒供应较充足,热媒供给能满足最大小时耗热量。
(2)对温控阀的要求低于半即热式,由于它有一定的调节容积,所以对温控阀的精度要求为±5℃。
(3)要求有不小于15min最大小时耗热量的贮热容积。供水的可靠性、供水温、水压的平衡都较好。
(4)机房占地面积大于半即热式,小于容积式。
3、选用容积式
(1)热媒供应不能满足最大小时耗热量的要求。
(2)对温控阀的要求较低,由于调节容积大,要求温控阀的精度为±7℃。
(3)要求有不小于30—40min最大小时耗热量的贮热容积供水可靠性及供水水温、水压的平衡度较高。
(4)机房占地面积大。
回复
4楼
感觉版主无所不能,无所不知。
佩服。
回复
5楼
谢谢,最近最好要用呢!
回复
6楼
谢谢版主,内容很详细,现在很清楚了。
回复
7楼
这个斑竹是好人啦
回复
8楼
多谢斑竹及siceman!
另外我想问一下:篮球馆淋浴用热水(16个淋浴头)若用直接加热的方式可行吗?
再次感谢!!
回复
9楼
受益匪浅,谢谢!
回复
10楼
16个淋喷头如果要直接加热的话每小时需要热负荷为400KW。一般就被认为是不可行的了。因为实在太大,所以选择半容积式的蓄热量约15分钟热量及为1/4小时=400*1/4=100KW.H。换算成60度(按当地冬季冷水温度为5度)热水应该为:
100*860/55=1564L,及要求有蓄水有效容积至少为1564L容量------可以交个朋友:luochuan@hotwater.com.cn
回复
11楼
01S122(1--10) 水加热器选用及安装
谁有这本图集啊,需求啊.谢谢
回复