求教
cgd201
cgd201 Lv.2
2009年08月20日 16:22:58
来自于制冷技术
只看楼主

我厂使用的两台开利离心式制冷机19XL,经常出现蒸发器冷媒温度低报警(1.8度),按厂家要求添加部分冷媒,还是会出现低温报警,不知是什么原因?另,制冷机的热气旁通的具体作用是什么?谢谢!

我厂使用的两台开利离心式制冷机19XL,经常出现蒸发器冷媒温度低报警(1.8度),按厂家要求添加部分冷媒,还是会出现低温报警,不知是什么原因?另,制冷机的热气旁通的具体作用是什么?谢谢!
免费打赏
cgd201
2009年08月21日 16:53:59
2楼
呵呵,是不是大家对开利19xl离心式制冷机都不熟悉压?
回复
lpvdxvicfh
2009年08月24日 09:09:07
3楼
1.先看在停机状态下两器冷媒温度是否一致,误差是否在合理范围
2.在开机状态两器冷媒温度和冷却水冷冻水的温差是否在合理范围里
3.是否冷冻水流量偏低
4.热气旁通是离心机特有的,是防止喘振的.具体作用你去看说明书