水-水型地源热泵,末端采用顶板毛细管辐射型空调系统,在制冷过程中,由于空气中湿度较大,顶板结水,请教如何解决?

水-水型地源热泵,末端采用顶板毛细管辐射型空调系统,在制冷过程中,由于空气中湿度较大,顶板结水,请教如何解决?
免费打赏
duoyimeng
2009年08月20日 16:26:10
2楼
提高进水温度,加大新风量,
回复
zhujinwen66
2010年03月31日 10:36:38
3楼
加密顶板毛细管,提高进水温度,增加新风量,严密窗户。墙体为保温型
回复
qingsong668
2010年04月01日 10:44:54
4楼
同意楼上的,主要考虑新风和进水温度!~~
回复
huwuwen
2010年04月02日 16:36:41
5楼
有道理··············
回复
yanlufeng
2010年04月03日 08:05:12
6楼
2.3.4.5楼提的都对,综合在一起,就行了!
回复
zhongwenxunshen
2010年04月09日 20:16:25
7楼
顶板毛细管辐射型空调系统,高科技,还没有用过,呵呵
回复
ywq200810
2011年04月18日 16:16:44
8楼
加大新风量,在路上
回复