各位网友, 我问一下中压二次保护WFS 事故信号接线, 1. 附图显示是进线柜交流操作, 图2中WFS是接在WS(L1) WS(L2)之间, WFS是否有电压, 我感觉它好像是没有电, 因为图1中它连接SA, 母联开关辅助节点, 没有电源啊, 好像就是一根线而已. 而WS(L1) WS(L2)之间是AC220V. WS(L2)如何和WFS形成回路?另外一根WPS也是如此, 我一直都搞不明白.
1. 附图显示是进线柜交流操作, 图2中WFS是接在WS(L1) WS(L2)之间, WFS是否有电压, 我感觉它好像是没有电, 因为图1中它连接SA, 母联开关辅助节点, 没有电源啊, 好像就是一根线而已. 而WS(L1) WS(L2)之间是AC220V. WS(L2)如何和WFS形成回路?
另外一根WPS也是如此, 我一直都搞不明白.
2. 图3是另外又找了一张图, 里面WFS, WPS没有画完吧? 它们连到哪里?
3. WFS只连接SA, 母联开关辅助节点, 和事故有什么关系
4. 为什么不把每柜节点一个个连到信号盘, 而要用小母线?