对于建规的一点疑惑
hellboyzhou
2005年06月03日 16:48:05
只看楼主

建筑给水排水设计规范3.6.5关于 大便延时自闭冲洗阀的秒流量计算有个注3 说每个大便器按当量0。5算 可我老师说是如果有多个 按照每个0。5计算 可她说不清多少个的时候 我看一个范例设计虽然有多个大便器 可里面算的是当量按6一个的 我不知道 什么时候用0。5 什么时候用6, 多个具体指几个(这个“多个”在建规中没有出现,也不知我老师说的对不对)

2005年06月03日 18:53:47
2楼
按0.5 附加1.1的流量!

以规范为准! 你的范例版本老了
回复
sorry222
2005年06月03日 19:00:44
3楼
呵呵
工业车间的是按6(1.2L/s)计算的
一般民用建筑不管几个自闭都是按照你老师说的计算。
回复
hellboyzhou
2005年06月04日 08:02:28
4楼
了解 工业车间的厕所是按6(1。2)呢 还是 0。5加1。1呢
回复
飞鱼
2005年06月04日 15:29:54
5楼
工业车间用的计算方法是同时给水百分数法,不是一回事吧,拜托~~~
回复
sorry222
2005年06月04日 18:40:51
6楼
同意楼上的,
规范已经说的很明白了,你能看到3.6.5
你怎么不看看3.6.6那,那就有工业车间百分比的计算方法
回复
malong_555
2005年06月04日 21:49:00
7楼
同意5楼
回复
hellboyzhou
2005年06月09日 07:49:22
8楼
了解 了解
回复