求助:制冷系统查不出漏点但是佛已经很少了
caiaxiao11
caiaxiao11 Lv.2
2009年08月19日 05:03:47
只看楼主

制冷系统工有故障,排查完后,发现系统漏佛了,但是再重新抽真空,打压之后,压力没掉,也找不出漏点,请问佛是怎么没的?

制冷系统工有故障,排查完后,发现系统漏佛了,但是再重新抽真空,打压之后,压力没掉,也找不出漏点,请问佛是怎么没的?
免费打赏
荣昌制冷
2009年08月19日 05:53:18
2楼
肯定是漏了!打点压就想试出漏,哪有那么简单?!
回复
老乐
2009年08月19日 20:45:57
3楼
分段加氟打压!用卤素检漏灯查漏,注意高低段压力。
回复
caiaxiao11
2009年08月20日 01:01:47
4楼
荣昌师傅,那请问您怎么做才正确呢?
回复
荣昌制冷
2009年08月20日 16:13:35
5楼
冰箱冷柜只要是出现了泄漏问题,一般都是两器最容易产生,首先必须检查它两器的材质,如果是铁质(包括合金铁、镀铜或镀锌铁等)或铝质的,由于最容易腐蚀,毫无疑问,泄漏一般都来自于它。所以一般不需打压试压,直接处理就是了。
回复
cqrczwq
2009年08月24日 15:26:30
6楼
压力打高一点检漏,抽漏真空保下负压看有变化没,确认没漏再加制冷剂。
荣昌制冷在那里工作啊?
荣昌是我老家哦。

[ 本帖最后由 cqrczwq 于 2009-8-24 15:28 编辑 ]
回复
dxjg
2009年09月01日 12:29:48
7楼
不知道你说的是哪一种制冷设备,如果是冰箱最好办法是高低压分段试压.
回复
redfchi
2009年09月01日 14:05:28
8楼
一般渗漏是很难通过保压观察出压差的
回复
yzhchlan
2009年09月01日 15:34:50
9楼
充入制冷剂查漏,有时通过氮气打压是查不出的。
回复
shanghaihengou
2009年09月01日 23:34:07
10楼

氮气充到3MPa,应该是能查到了吧
回复
wlgh101
2009年09月02日 19:22:40
11楼
抽真空的时候保负压12小时,保不住就是漏重新打压,要分段,有时候检查一个漏点要很久
回复

相关推荐

APP内打开