电缆 选择 兄弟们帮个忙
jw85
jw85 Lv.2
2009年08月18日 19:59:50
只看楼主

负荷:229KW 选用总开关规格 BLR-400/4P 问下 选什么型号的电缆啊 谢谢了 各位 我这边选YJV22-1KV-3*150+1*120 怎么样 解释下 3*150 和 1*120 中的 150和 120 是不是指电缆的截面直径为150MM和120MM?谢谢了 我是新手 请大家多多指教

负荷:229KW 选用总开关规格 BLR-400/4P 问下 选什么型号的电缆啊 谢谢了 各位 我这边选YJV22-1KV-3*150+1*120 怎么样 解释下 3*150 和 1*120 中的 150和 120 是不是指电缆的截面直径为150MM和120MM?谢谢了 我是新手 请大家多多指教
免费打赏
jw85
2009年08月18日 20:07:53
2楼
请大家指教我。。。 我真的不懂。。谢谢了!
回复
jw85
2009年08月18日 20:24:26
3楼
请看的兄弟顶我也下也好 不然 我要沉了啊 啊 啊 喝水了 兄弟们救我:Q :Q
回复
tank-----no.1
2009年08月18日 21:48:44
4楼
150为标准截面


你选择电缆时还要考虑是怎么敷设,使用环境温度等,把折扣去除后,在考虑选用多大的电缆

论坛有电缆载流量的书籍,请查看
回复
lytliangyantao
2009年08月19日 10:52:12
5楼
不知楼主的总缆主要是带照明还是动力?接地系统是什么?但如是YJV则相线应为300;PE或N线:如是照明则是300,如是动力则是150。
回复
yudi_510281092
2009年08月19日 19:28:57
6楼
你应该给出你的计算电流才可以选择
回复
xddqwj
2009年08月24日 15:20:15
7楼
150和120不是指的直径,而是电缆的截面积。选择3*150+1*120电缆,按照总空开的电流凭经验看,好象可以。不过,不知道长期负载是多少,是感性负载,还是阻性负载。