请帮忙计算一下此处的短路电流
yhyh07100
yhyh07100 Lv.3
2009年08月18日 07:24:41
只看楼主

电房的变压器是1250KVA的,从这个变压器的出线柜上的一个600A的开关接出一组300X400+2X240的VV电缆 ,电缆线长充约170米,然后此电缆再接了一个500A的开关之后,又分开接了六个小开关,小开关是125A,小开关到现在这个小开关进线端短路了,是相间短路,最后电房的600A开关跳闸了,500A的开关没跳,请问这个短路电流有多少,短路把一个50平方的线耳烧断了,

电房的变压器是1250KVA的,从这个变压器的出线柜上的一个600A的开关接出一组300X400+2X240的VV电缆 ,电缆线长充约170米,然后此电缆再接了一个500A的开关之后,又分开接了六个小开关,小开关是125A,小开关到现在这个小开关进线端短路了,是相间短路,最后电房的600A开关跳闸了,500A的开关没跳,请问这个短路电流有多少,短路把一个50平方的线耳烧断了,
免费打赏
electricity
2009年08月18日 09:48:41
2楼
你的意思是 变压器---600A-----------------------600A---6X125A---------短路发生. 跳闸还是在第一个600A, 应该不会啊.

现在我认为不是短路电流问题, 是选择性问题, 你的600A (630吧) 也是塑壳开关?

塑壳主630A, 分125A, 对于大短路电流是没有选择性的, 选择性必须是125的短路值对25是速断, 而对630是有延时, 这个时候才选择.
回复
njele
2009年08月18日 10:07:27
3楼
大概给你算了下 短路电流就10几个KA; 如果你把630和500都瞬动整定10倍 那两个开关动作是无选择性的 (就是谁动作都有可能);如果需要有选择性,630开关