请教
cqdx2000
cqdx2000 Lv.2
2009年08月17日 22:35:35
来自于制冷技术
只看楼主

我的一套系统,404和508,高温级404排气温度高,不晓得是什么原因了。水冷。冷凝器洗过了,抽了半小时的空,还是高,不晓得是什么原因!

我的一套系统,404和508,高温级404排气温度高,不晓得是什么原因了。水冷。
冷凝器洗过了,抽了半小时的空,还是高,不晓得是什么原因!
免费打赏
bass007
2009年08月17日 22:49:31
2楼
排气温度跟很多因素有关的吧。

会不会是节流阀的问题?
回复
gxy5280150
2009年08月19日 22:02:19
3楼
设备用久了耶要清洗,容易脏堵!或者再加点冷媒试一下。