人站在地上摸到220V相线 因为规定大地电位是零 所以加到人体的电压为220V 这是书本上说的但是我觉得电流的走向是从相线通过人体 然后进入大地 再从大地人所站的位置回到变压器的N线接地点 如果是这样的话 从人体站的位置到变压器接地点的电阻可以看成是跟人体串联的一个电阻 难道这个这个电阻跟人体电阻相比很小 可以忽略不计?不可能啊 我感觉这个电阻应该很大啊 如果这个电阻很大的话根据欧姆定律 电阻上所加电压跟其阻值成正比
人站在地上摸到220V相线 因为规定大地电位是零 所以加到人体的电压为220V 这是书本上说的
但是我觉得电流的走向是从相线通过人体 然后进入大地 再从大地人所站的位置回到变压器的N线接地点 如果是这样的话 从人体站的位置到变压器接地点的电阻可以看成是跟人体串联的一个电阻 难道这个这个电阻跟人体电阻相比很小 可以忽略不计?
不可能啊 我感觉这个电阻应该很大啊 如果这个电阻很大的话
根据欧姆定律 电阻上所加电压跟其阻值成正比
如果人体电阻为10000欧姆 而从人所站位置到变压器接地点的阻值为100000欧姆
那么人体上所加的电压为220*10000/100000=22V
就得到了这个安全电压的搞笑结论 我到底哪儿错了
2楼
呵呵,人体电阻虽然很大,但在一定的电压就会被击穿,(为什么有安全电压就是从这来的)
一旦被击穿,就没有那么大的电阻了。:loveliness: :lol
回复
3楼
我的意思是人站在地上摸相线电流通过大地回到N线接地点 由于从触电处的地面到N线的地面电阻很大 那人不应该触电啊
我想问问我这个想法哪里不对
回复
4楼
这个电阻经常是不大,水泥, 钢筋, 地面, 土壤都导电, 有时大, 但经常不大. 或者说凡是这么做都触电的, 就说明电阻不大. 在书上分析的电路, 很多都理想化成这个电阻只是变压器的中性点接地电阻, 比如4欧. 你的电流是220/人阻+4.
回复
5楼
哦 那就是说人用手同时摸火线和N线 跟人站在地上摸火线 加在人身上的电压是不同的 但是4#的如果这个电阻不大 那么跨步电压是如何产生的 如果10米长的距离 电阻才4欧 那么跟人体的电阻相比可以忽略不计 根据并联电阻电流跟阻值成反比 电流应该几乎全部从两脚之间的地面通过了 不会产生跨步电压触电啊
回复
6楼
跨步电压是指高压, 比如高压线落在地上, 这时会有跨步电压的可能, 从落地点相外
回复
7楼
跨步电压是雷电流产生的 电流很大
回复
8楼
那我可以这样说 在中国埋一个接地体,在美国埋一个接地体,这2个接地体看起来很远 实际上它们之间的电阻是很小的
LS的各位 我说的可对啊?
回复
9楼
嗯, 有道理, 但这个取决于你能在中国的接地体上中性点接地一个10/0.4KV的变压器, 然后拉线到美国, 美国有人去摸这个回路的相线...:D :D :D
回复
10楼
这种需要白话解释的理论,让我来试试:
大地是个无限大容量的等电位体,几万几十万的电流流到大地立马就消失得无影无踪,系统从大地吸收几万几十万,就想大海里取一滴水一样!
在美国的接地短路点流进大地的电流,并不需要千里迢迢的流到设在中国的中性点来,中国的大地就能提供相同的接地电流给变压器中性点了。大地对你的电流不会有丝毫的影响,影响的反而是系统跟大地之间的接地电阻!美国和中国间的大地电阻就是0!
比方说,你在美国存了100w,你到中国来取!并不是把美国存的钱搬到中国来,而是中国的银行就先提供了,你提款时间的不是把美国钱运到中国的时间,而是当地银行给你付款的时间!(相当于接地点周围的大地电阻),和你数钱的时间(相当于系统的接地电阻)
能搞懂了不???
这就是大的好处,如果都是小银行,就瞎掰了。首先银行系统先崩溃了!
[
本帖最后由 zouhuijie 于 2009-8-18 20:34 编辑 ]
回复
11楼
可是我上网查了下 大地的电阻是很高的啊 干燥的大地是绝缘的 如果含有水分的话 电阻率高的可以达到1000欧姆每米
这样说的话 两个接地体之间的电阻应该很大啊 因为大地的电阻率很大 这点electricity先生能给解释下嘛?
回复