一层,采暖面积80M2,二楼80M2,三楼30M2,壁炉炉安装一楼28KW,泵的扬程是否够,要不要外加泵,主管采何种方式比较好,同程?异程
一层,采暖面积80M2,二楼80M2,三楼30M2,壁炉炉安装一楼28KW,泵的扬程是否够,要不要外加泵,主管采何种方式比较好,同程?异程
2楼
我公司做过类似的户型,没有采用加泵,效果不错,壁挂炉自带泵可以满足采暖
回复
3楼
楼上的兄弟给出方案学下
回复
4楼
:handshake :handshake :handshake 够了
回复
5楼
首先看别墅是否节能行住宅,如果是28KW的够了,不是的,要36KW要加水泵和联动器.
回复
6楼
连接方式异程
回复
7楼
壁挂炉自带水泵扬程一般为3M,对于散热器采暖来说足够了,但是对于地板采暖来说就未必。你需要详细算一下水力计算,保证系统水阻小于3m,最好留一些富余量。地板采暖由于管子较细而且支路较长,总体水阻比散热器系统要大不少。
回复
8楼
我做过别墅用的是集中供热,散热器采用铜铝复合的1.5米高的,隔片封堵水在里面循环阻力比单纯的串片式的大。还见过用地原热泵的,没见过用壁挂炉的别墅
[
本帖最后由 tianwaitian09 于 2009-8-27 11:25 编辑 ]
回复
9楼
一般来说是必须要加泵的,壁挂锅炉水泵一般实际扬程也就3米多,如果使用地暖肯定会出现局部不热问题,需要加个水泵和壁挂锅炉水泵进行联动控制。
回复
10楼
不能说壁挂炉配地暖肯定有问题。多分几个环路,每个环路均采用De20的管子,管长限制在50m以内基本上不会有什么问题。