关于火灾自动报警
nc6000
nc6000 Lv.2
2005年06月02日 22:19:17
只看楼主

请问二总线报警系统,报警(信号)总线可以和控制模块的电源总线穿在一根管里吗

请问二总线报警系统,报警(信号)总线可以和控制模块的电源总线穿在一根管里吗
lengbing
2005年06月02日 22:57:48
2楼
我是这么在做,也还没有人异议。
回复
nc6000
2005年06月02日 23:06:25
3楼
thankyou
回复
xc828
2005年06月29日 11:08:03
4楼

低压供电应该可以吧
个人见意还是分开好点
回复
wllb_1022
2005年06月29日 14:51:30
5楼
现在所有的消防产品中,消防总线和电源24V总线都是低压电,可以共管,但最好不要与消防电话,消防广播共管。

回复
guoyuhai99
2005年07月08日 17:26:32
6楼
应该可以,规范中有规定。
回复
cucumber_wyc
2005年07月09日 17:22:56
7楼
应该可以
回复
fuly
2005年07月09日 21:28:00
8楼

能不能解释?
回复
nc6000
2005年07月10日 15:23:19
9楼
谢谢大家,最近看到图集05SDX006 5-10对这个问题是默许的(“应将消防电话线、应急广播线单独穿管,其他线路也宜按不同用途、不同去向酌情分别穿管敷设”)
回复
zzdlm_cn
2005年07月27日 17:41:36
10楼
还是分开好吧。原因:任何一条总线上只是挂有为数不多的控制模块,如果让电源线跟总线共管敷设,将会加大电源线的工程量。我的做法是尽量走捷径将现场需要电源的控制模块单独敷设电源线就近沟通。
回复
zjj882
2005年07月27日 18:56:42
11楼
废话,当然可以了

不过,消防电话线不可以和它们搞在一起
回复

相关推荐

APP内打开