冷水机一开机就低压报警是什么原因,

冷水机一开机就低压报警是什么原因,
免费打赏
荣昌制冷
2009年08月17日 16:16:01
2楼
还有停机前蒸发器压力拉得过低。
回复
mcnncm
2009年08月24日 22:20:23
3楼
楼上的老师应该说得更详细点便与楼主理解。 我们公司也同样碰到过这个问题,原因是冷冻水泵居然被值班人员误关了。然后机器停下后只要通着电他就报低压。后来发现冷冻水管上有个阀必须手动复位。 我们是开利的机器。
回复
大雪漫天
2009年08月25日 14:50:44
4楼
还有可能传感器的问题。