急请高手解答一下,跪谢
wyshuilili
wyshuilili Lv.2
2009年08月16日 11:31:44
只看楼主

碰到个棘手的问题,烦请高手指点一下:大型排涝泵站(低扬程)的出水流道要穿堤,流道底部是必须要高于外江洪水位、还是只需要高于外江最高运行水位并设防洪闸就行?也就是说泵站出水流道穿堤时是看成《堤防工程设计规范》中9.2.1条的穿堤建筑物还是看成压力管道?叩头跪谢了!

碰到个棘手的问题,烦请高手指点一下:
大型排涝泵站(低扬程)的出水流道要穿堤,流道底部是必须要高于外江洪水位、还是只需要高于外江最高运行水位并设防洪闸就行?
也就是说泵站出水流道穿堤时是看成《堤防工程设计规范》中9.2.1条的穿堤建筑物还是看成压力管道?
叩头跪谢了!
免费打赏
id6392392
2009年08月18日 20:58:44
2楼
大型排涝泵站(低扬程)的出水流道要穿堤,流道底部是必须要高于外江洪水位、还是只需要高于外江最高运行水位并设防洪闸就行?

个人认为,出水流道是完全可以淹没在水下的,这样的泵站实例也是非常多的。
出水流道高于洪水位也是完全可行的,但就消能来说,可能逊于完全淹没的流道,同时出水流道高于洪水位也进一步提高了泵站的装机容量。

泵站的出水流道通常是承压的,当然理论上来说做成明流的也是完全可能的。
回复
qiujingloveyou
2009年08月23日 23:50:55
3楼
没做过,搬个办等看。
楼上的意思是理论上两种都可以,现实中也有承压的也是常见的。
回复
wyshuilili
2009年08月27日 09:31:31
4楼
多谢!我们的堤防部门基于本位主义,要求一定要过防洪水位。其实堤防设计规范和泵站设计规范有冲突,将来规范修订时最好协调好。
回复
qllleigong
2009年08月27日 16:37:13
5楼
没有接触过,来学习。此发言无效 是懂行了。
回复
overstep2010
2010年08月04日 19:18:53
6楼
不太清楚,请高手解答
回复
海之魂水之魄
2010年08月06日 11:01:29
7楼
这样设计不太好吧
回复
海之魂水之魄
2010年08月06日 11:02:41
8楼
承压多大的水头啊,万一水泵流道出问题,就很麻烦了吧
回复
嘟油昂的斯坦
2010年08月06日 12:35:43
9楼
就是啊,支持2楼的看法,个人觉得可行的哦
回复

相关推荐

APP内打开