NHYJV3*25+2*16电缆的绝缘电阻应为多少
wangwenzhe1999
2009年08月15日 22:24:59
只看楼主

如题,哪位同行能告诉我?最好有权威的依据。比如规范或什么手册之类的东东

如题,哪位同行能告诉我?最好有权威的依据。比如规范或什么手册之类的东东
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月16日 09:43:28
2楼
500V摇表,大于1兆,具体见下规范:


[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-16 09:53 编辑 ]
回复
宛龙九八
2009年08月16日 14:33:59
3楼
建筑电气工程施工及验收规范中有相关的要求,电缆相对地、相间绝缘电阻不小于0.5兆欧
回复
wangwenzhe1999
2009年08月16日 23:50:08
4楼
谢谢2楼的版主,我再查查GB 12706的规定,
回复3楼“建筑电气工程施工及验收规范中有相关的要求,电缆相对地、相间绝缘电阻不小于0.5兆欧”,如果新电缆相间只有20兆欧,虽在规范范围内,但是否是太小了?
回复
shuyunge
2015年05月13日 17:52:38
5楼
wangwenzhe1999 发表于 2009-8-16 23:50 谢谢2楼的版主,我再查查GB 12706的规定,回复3楼“建筑电气工程施工及验收规范中有相关的要求,电缆相对地 …绝缘电阻越大越好
回复