工厂车间使用的落地空调箱,制冷量10.3RT,风量6000CMH,温度为西门子DDC控制,风机变频器控制,温度设定26,频率设定40(满额为50HZ),进水9度,出水23度,送风口结露滴水,请高手指教解决办法.(当地露点温度为14度)

工厂车间使用的落地空调箱,制冷量10.3RT,风量6000CMH,温度为西门子DDC控制,风机变频器控制,温度设定26,频率设定40(满额为50HZ),进水9度,出水23度,送风口结露滴水,请高手指教解决办法.(当地露点温度为14度)
免费打赏
relaxcup
2009年08月19日 20:42:35
2楼
请大家帮忙分析,
补充:
风管保温OK,西门子DDC根据回风温度控制冰水管电动二通阀开度,车间实际室内温度为26-28度。
回复
gongguanglong
2009年08月20日 11:03:20
3楼
增大风机频率:原因是现在送风温度低于14度,造成风口结露;加大风量,提高送风温度就行。
回复
jeanyau
2009年08月20日 11:20:32
4楼
:) 风量不够,加大风量吧
回复
relaxcup
2009年08月20日 17:02:34
5楼
感谢上面两位的回答,现温度设定已为28度,送风量已调至最大,结露问题仍无法解决.
该空调箱为全新风箱.
回复
gongguanglong
2009年08月21日 16:18:35
6楼
我根据你提供的数据,制冷量与风量不匹配。制冷量10.3RT,风量6000M3/h时,温差达18度。
回复
redfchi
2009年08月21日 23:51:15
7楼
温度设定没有多大关系,只要不是太低
结露的主要原因还是送风温度低于露点温度
冷量没太大变化的情况下就要增大风量
比较赞同6楼的意见,从制冷量和风量来看不怎么匹配,温差达18度,回风26度的话,送风就只有8度,低于14度,所以结露
回复
krantz001
2009年08月26日 15:27:00
8楼
选用高紊流度的风口会不会就能解决问题,我们在澳大利亚做过8度送风的项目,没有结露的问题。

[ 本帖最后由 krantz001 于 2009-8-26 15:28 编辑 ]
回复
jsc_2000
2009年08月28日 09:22:17
9楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
zy6690093
2009年08月28日 14:24:37
10楼
:( :( :( :( :( :( 听的头晕了。这个问题是经常出现的,可原因总多少有点不同
回复
maoxinqing
2009年08月28日 16:38:53
11楼
同意六楼在观点,建议增大送风量。水系统的供回水温差太大了,建议增加冷却水流量