请教:开口三角零序电压初始值问题
jwzh.good
jwzh.good Lv.2
2009年08月15日 13:06:35
来自于继电保护
只看楼主

GB/T 15543-1995《电能质量三相电压允许不平衡度》3.1 电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%。 据此,可得开口三角零序电压的初始值有多大(不考虑其他影响,且单相电压互感器的二次电压为100V)?


GB/T 15543-1995《电能质量三相电压允许不平衡度》3.1 电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%。
据此,可得开口三角零序电压的初始值有多大(不考虑其他影响,且单相电压互感器的二次电压为100V)?

免费打赏
lingxuct
2009年08月15日 16:20:01
2楼
100%是100V,那2%是多少?
小学生也会吧?
回复
z2318636
2009年08月15日 18:44:01
3楼
单相电压互感器的二次电压为57.7负吧 线电压才是100负
回复
lingxuct
2009年08月16日 05:57:06
4楼
楼上是指Y接法的二次,楼主说的是开口Δ。
回复
jwzh.good
2009年08月16日 07:51:54
5楼
GB/T 15543-1995《电能质量三相电压允许不平衡度》
2 术语、符号
2.1 不平衡度ε unbalance factor ε
指三相电力系统中三相不平衡的程度,用电压或电流负序分量与正序分量的方均根值百分比表示。电压或电流不平衡度分别用或表示。
可以按2楼的这么简单计算吗?
回复
myzsd
2009年08月18日 15:58:01
6楼
很好的讨论!欢迎多多讨论!
回复
whb9501
2009年08月31日 15:55:59
7楼
期待有高手解答,静等
回复
nihao2323
2009年08月31日 20:03:16
8楼
开口三角监视绝缘,好像大于9V判定断线或接地,小于9V判定系统正常,至于不平衡度不清楚
回复
zx14xiong
2009年09月07日 22:37:36
9楼
开口三角接法单相互感器二次额定电压是100/3才对