最近在补习一些基础知识,关于断路器选择有些疑问,说一说。第一:通断能力是否根据短路电流确定?第二:线路短路电流时如何计算的?第三:短延时动作整定电流干什么用?第四:瞬时过电流与短路电流有何区别?第五:额定极限短路分断能力与额定运行短路分断能力有何区别?(附图片)[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-8-15 13:35 编辑 ]

最近在补习一些基础知识,关于断路器选择有些疑问,说一说。
第一:通断能力是否根据短路电流确定?
第二:线路短路电流时如何计算的?
第三:短延时动作整定电流干什么用?
第四:瞬时过电流与短路电流有何区别?
第五:额定极限短路分断能力与额定运行短路分断能力有何区别?(附图片)

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-8-15 13:35 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
seraphao
2009年08月14日 21:24:26
2楼
你这些问题可以归结为“低压断路器保护选择性”,问题都很好,不过要完全回答不是一两句的事,也不是一两页纸的事,本人也是一知半解。
给你个建议:先去研究下相关的设计手册(如工业与民用配电设计手册先关章节、施耐德西门子出的相关书籍),再结合工程仔细分析一下,应该会有收获。
回复
guolei2002
2009年08月14日 21:47:54
3楼
谢楼上,已经改为“低压断路器保护选择性问题”。我最近正在看这方面的书籍(建筑电气)。只是说的不是特别深入,关于几种整定电流的计算公式倒是都有。
回复
tank-----no.1
2009年08月15日 00:17:57
4楼
现在无法上传
回复
tank-----no.1
2009年08月15日 10:02:01
5楼
1.jpg
回复
guolei2002
2009年08月15日 13:44:17
6楼
十分感谢tank-----no.1版主热心指点!
回复
movingforward
2009年08月15日 15:40:54
7楼
第一:通断能力是否根据短路电流确定?
好像应该是 极限分段能力>短路电流有效值
第二:线路短路电流时如何计算的?
不会算,(*^__^*) 嘻嘻……
第三:短延时动作整定电流干什么用?
就是说,当过电流大于上一级开关时,为了不让两级开关同时跳闸拖扣,
所以在上一级开关设延时,一般选延时0.1s,0.2s,0.4s
也就是说,在过电流同时让两级开关都能拖扣的情况下,上一级开关延时拖扣0.4s(假设是延时0.4s),
这样本级开关拖扣,上一级开关因为延时,不用拖扣了:P
第四:瞬时过电流与短路电流有何区别?
瞬时过电流:就是负荷在很短很短时间内的一个过电流
短路电流:就是短路时候的电流
选择瞬时拖扣器时,可按10~15倍额定电流选
这个为个人理解:P
第五:额定极限短路分断能力与额定运行短路分断能力有何区别?
额定极限短路分断能力:就是在这个电流下拖扣后,断路器坏了:'(
额定运行短路分断能力:就是在这个电流下拖扣,合上闸后,断路器正常使用:D
回复
net.cn.2008
2009年08月15日 22:07:18
8楼
期待高手 经常遇到的问题 就是搞不清楚 唉。。。。
回复
liyuejun202
2009年08月16日 10:51:25
9楼
第三 短延时动作整定电流干什么用?
断路器三段保护为长延时\短延时\瞬时,每段保护都有进入保护的起始电流,短延时动作整定电流就是进入短延时保护的起始电流.
第四 瞬时过电流与短路电流有何区别?
瞬时过电流应该不是专业词汇吧
在断路器中有过载电流和短路电流的区分,过载电流负载超过断路器的过载整定电流,进入过载长延时保护(一般具有反时延,既电流越大脱扣时间越短),短路电流是负载发生短路时产生的电流,受变压器容量的大小和线路阻抗等因数影响,短路电流有大小,一般电流大于断路器额定电流6-12倍以内用短路短延时保护,(一般8倍以下反时延,8倍以上定时延,一般选延时0.1s,0.2s,0.4s),大于12倍为瞬时动作(动作时间10ms以内)
第五:额定极限短路分断能力与额定运行短路分断能力有何区别?
额定极限短路分断能力是指在该电流下一次合分动作后不能再次使用
额定运行短路分断能力是指在该电流下一次合分动作后还能正常使用

[ 本帖最后由 liyuejun202 于 2009-8-16 10:56 编辑 ]
回复
zouhuijie
2009年08月16日 11:40:20
10楼
我5年前的一点经验: 关于低压断路器选型.
1、要计算出2个系统数据。 最大运行短路电流和最小运行方式。
最大电流:设备选型用的。 这是必须的!
最小电流:保护校验用的。
2、根据最大短路电流选择设备性能。
比如,保护点最大电流60KA,就要选Icu>=Ics >=60KA的。很多大牌的大部分型号都能做到Icu=Ics
3、根据负荷电流选择设备型号!如果是电动机回路,要注意选配电机专用的保护单元的断路器!好像记得是C型保护曲线的
4、给整定值:一般断路器都4段保护。不必都配,根据情况定
速断:电动机回路设8-10倍,配电回路4-6倍。一般不用校,肯定满足!(额定电流选得合理)
过流:现在断路器本身的保护很多都是反时限的,根据保护曲线定。具体值和时间不好轻易定,因为要看保护的对象是什么!
单相接地:一般断路器额定电流的25%--50%。
以前的经验,现在还适用否?
回复
霜叶红于二月花
2010年01月13日 21:16:15
11楼
5楼的短路电流速算方法很实际,考虑的因素也比较全面了。其实,具体计算短路电流也不是一个一成不变的确切值,好多因素会随着用电情况的不同而变化着的,所以说,这样的计算再考虑一定的裕量也就可以了。多谢您的奉献!