做综保试验的争执!
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年08月14日 15:59:53
来自于继电保护
只看楼主

本人是在一冶建单位做电气调试,经常要做些综保的调试,那么请问各位 是按照定值里的数据来做 还是随便整个数进去做 ,经常因为这种问题和甲方发生争执 请问有哪些规范里有说明 多谢

本人是在一冶建单位做电气调试,经常要做些综保的调试,那么请问各位 是按照定值里的数据来做 还是随便整个数进去做 ,经常因为这种问题和甲方发生争执 请问有哪些规范里有说明 多谢
免费打赏
zouhuijie
2009年08月14日 16:18:38
2楼
定值不是每个保护配置都下了的,所以,你们可以随便整个数把所有的保护都做遍了!
但是,做整组的时候必须用定值单的给的定值做!
回复
showin3690
2009年08月14日 18:07:34
3楼
什么是整组实验
什么是整组实验
回复
tank-----no.1
2009年08月15日 10:40:46
4楼
调试时你可以自己设定定值进行调试,也就是虚拟定值,但在保护通跳检查保护系统是否能正常工作时,应该使用部门下发的具体定值进行通跳。
回复
lingxuct
2009年08月15日 16:14:32
5楼
“定值不是每个保护配置都下了的,所以,你们可以随便整个数把所有的保护都做遍了”,那怎么才能使“做整组的时候必须用定值单的给的定值做”?
做整组时再重新设定?第一次随便整个数是干什么?闹着玩?
微机保护的综保做保护试验过程:
1、查综保内设置的定值是否与定值单上的相同;
2、检查综保内保护逻辑是否合理;
3、加电流做电流保护试验,看动作时的电流值是否与定值单上一样,同时确定综保内设置的正确性;
回复
lingxuct
2009年08月15日 16:17:30
6楼
做保护试验还要看综保的型号,有的综保(或开关)设置与定值单不同,它的设置值是额定值的倍数,而定值单是直接的电流值,需要换算后设置。
回复
yutaolion
2010年02月22日 11:42:27
7楼
非常非常非常感谢楼主的无私奉献,楼主你辛苦了!
回复
ayong000009
2010年02月22日 15:11:15
8楼
现场设备投产之前做整组传动试验时要按照定值单来做
调试时按调试定值做实验即可
回复
gongchengshi00
2010年02月24日 17:38:18
9楼
呵呵,路过,看看
回复
wg276784071
2010年02月26日 10:36:56
10楼
haha
回复
y502x
2010年03月16日 10:29:17
11楼
应该使用部门下发的具体定值