关于PKPM的NSW层的疑问
woaipanqun
woaipanqun Lv.8
2009年08月14日 00:59:51
来自于PKPM
只看楼主

关于PKPM的NSW层的疑问,这个参数如何填写,请教一下。高规没有关于·底部加强区的剪力墙的竖向和水平分布筋的配筋率,要比上部的大的规定吧??那satwe里面怎么有结构底部NSW层的墙的竖向分布筋配筋率默认为0.6啊?加强区的剪力墙的竖向和水平分布筋的最小配筋率,有必要比上部大吗?规范有说明吗,大家一般都是怎么考虑的?

关于PKPM的NSW层的疑问,这个参数如何填写,请教一下。
高规没有关于·底部加强区的剪力墙的竖向和水平分布筋的配筋率,要比上部的大的规定吧??
那satwe里面怎么有结构底部NSW层的墙的竖向分布筋配筋率默认为0.6啊?
加强区的剪力墙的竖向和水平分布筋的最小配筋率,有必要比上部大吗?规范有说明吗,大家一般都是怎么考虑的?

1.png

免费打赏
cabrmaster
2009年08月14日 09:55:50
2楼
那个主要是针对广东规程用的。
回复
wangzi0911
2009年08月25日 17:17:02
3楼
请看高规4.9.4 7.2.18 10.2.15 要求了3类墙的分布筋配筋率。
另看规范解释。
回复
yunzhinan2009
2011年05月07日 21:54:56
4楼
请详细看规范
回复
happy20112046
2012年07月09日 09:14:18
5楼
底部加强层即使是框支剪力墙结构的落地墙,规范上也只是说0.3%
回复
dzfkiss521
2014年08月04日 15:57:05
6楼
貌似高规没有4.9.4吧
回复
dzfkiss521
2014年08月04日 16:03:41
7楼
NSW指的是单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数,如果剪力墙都按规定间距配筋那么剪力墙两侧边缘构件里的配筋会大的很,导致配不下,甚至超筋,这个参数就是提高墙肢的配筋率~选取默认即可