别墅设计问题探讨
wxzhn
wxzhn Lv.2
2009年08月13日 22:11:30
来自于中央空调
只看楼主

跟大家探讨几个问题: 我这个工程是上海地区的,别墅小区,75户,每户建筑面积375m2,地下一层,地上三层,每层面积相差不大。设计院设计负荷为:冷负荷26.7kw,热负荷为22.1kw。选用的设备有:一.地源热泵主机:冷量为28kw;热量为28.4kw;二.空气处理机组(带回风新风机组)冷量17.4kw;热量12.7kw;风量840m3/h。三.原设计末端用的是毛细管辐射顶板系统,现要求改为风机盘管

跟大家探讨几个问题:
我这个工程是上海地区的,别墅小区,75户,每户建筑面积375m2,地下一层,地上三层,每层面积相差不大。设计院设计负荷为:冷负荷26.7kw,热负荷为22.1kw。选用的设备有:
一.地源热泵主机:冷量为28kw;热量为28.4kw;
二.空气处理机组(带回风新风机组)冷量17.4kw;热量12.7kw;风量840m3/h。
三.原设计末端用的是毛细管辐射顶板系统,现要求改为风机盘管
有如下几个问题:
1.对于设计院的计算负荷,我疑问,热负荷大概是冷负荷的83%;按照上海地区的情况,以前碰到过的工程按逐时计算负荷得出的热负荷一般为冷负荷的

免费打赏
ywq200810
2011年04月18日 16:27:28
2楼
自己都不写完、、、????????
回复

相关推荐