第一张附图装接总容量3990KVA,第二张附图装接总容量2500KVA(2T1/2T2均为1250KVA).其中,第一张3T/4T变压器(两台1600KVA),通过第三张附图线路,同第一张附图的系统隔离,由自备发电机供电.现能否将2HP3总开关(第二张附图)断开,自1HP9备用线路开关(第一张附图)下装头接线到2HP3总开关(第二张附图)下装头,然后合上1HP9备用线路开关(第一张附图)给2T1/2T2(第二张附图)供电.既由第一张附图的系统给第二张附图的系统供电.为什么,需要做那些调整或改进,希望高人指教.补充,双击图片,鼠标滚轮缩放图片.
第一张附图装接总容量3990KVA,第二张附图装接总容量2500KVA(2T1/2T2均为1250KVA).其中,第一张3T/4T变压器(两台1600KVA),通过第三张附图线路,同第一张附图的系统隔离,由自备发电机供电.现能否将2HP3总开关(第二张附图)断开,自1HP9备用线路开关(第一张附图)下装头接线到2HP3总开关(第二张附图)下装头,然后合上1HP9备用线路开关(第一张附图)给2T1/2T2(第二张附图)供电.既由第一张附图的系统给第二张附图的系统供电.为什么,需要做那些调整或改进,希望高人指教.补充,双击图片,鼠标滚轮缩放图片.
[
本帖最后由 xyyrrr 于 2009-8-13 09:59 编辑 ]
2楼
可以,但应该接在2HP1上,不是2HP3,不然母线无电压监测,保护无法工作。
如果你高压柜是一排布置就更简单,把两段母线室之间的隔板去除,母线直接连上。
改进:1HP、1HP3、的电流互感器需要更换,1HP3的断路器最好换1600或2000的,分断25肯定小了点,31.5最好。1HP3保护定值需重新整定。
1HP9柜可以当做隔离手车用,但为保护从1HP9到2HP1及2HP3的电缆和母线等,最好还是用断路器,配置和2HP3同。
有点疑问,你们的发电机在什么地方并网啊
回复
3楼
先谢了,发电机没并网,"孤岛"运行
回复
4楼
发电机既然不并网运行,保护一定要设好,别把发电机拖跨了。