我公司的中央空调冷水系统是开式系统,末端采取电动二通阀控制流量,现在回水管路出现了负压,这正常么,如果不正常有什么危害么?

我公司的中央空调冷水系统是开式系统,
末端采取电动二通阀控制流量,
现在回水管路出现了负压,
这正常么,
如果不正常有什么危害么?
免费打赏
phoenixyzj
2009年08月13日 10:45:11
2楼
回水管是水泵的吸入侧吗?如果是,那么就应该是负压啊!
回复
storyman555
2009年08月13日 20:45:07
3楼
不是,是开式系统的重力回水
回水直接重力回流到蓄冷水池
回复
wo3274
2010年10月04日 08:10:47
4楼
我的系统也出现了这种现象,现在依然没有弄清楚其中的具体原因。但是初步分析,是由于局部地方的流速过大,造成引射作用或直接就是负压点,这样进而导致了管路中的负压现象。我会继续调试我的系统,找出真正的原因,希望群里的高手同样能够帮忙找下原因。
回复
adingkgb
2010年10月04日 11:02:21
5楼
蓄水箱距水泵吸入口的垂直高差是多少(水泵停运时的吸入口静压多少)?
重力自灌的吸水条件,一般来说,水泵吸入口不应产生负压。
需要检查一下是否有什么回水不畅的问题
回复