请大家帮个忙,220V的梅兰C65N/16A/2P带漏电的小型短路器,用在110V的回路上,负载漏电时或按漏电试验按扭短路器都不会跳下来。虽然说电压低但还是存在一定的危险性,请问你们平时都是怎样处理这样类似的问题?国内有用110V的漏电开关吗?谢谢!
请大家帮个忙,220V的梅兰C65N/16A/2P带漏电的小型短路器,用在110V的回路上,负载漏电时或按漏电试验按扭短路器都不会跳下来。虽然说电压低但还是存在一定的危险性,请问你们平时都是怎样处理这样类似的问题?国内有用110V的漏电开关吗?谢谢!
2楼
空开可以的,漏保不行。
如果有需要可以向漏保厂家预定。
回复
3楼
空开可以的,漏保不行。
如果有需要可以向漏保厂家预定。空开可以的,漏保不行。
如果有需要可以向漏保厂家预定。空开可以的,漏保不行。
如果有需要可以向漏保厂家预定。空开可以的,漏保不行。
如果有需要可以向漏保厂家预定。空开可以的,漏保不行。空开可以的,漏保空开可以的,漏保不行。
如果有需要可以向漏保厂家预定。不行。
如果有需要可以向漏保厂家预定。
如果有需要可以向漏保厂家预定。空开可以的,漏保不行。
如果有需要可以向漏保厂家预定。
回复
4楼
请教个问题,漏保为什么不行
回复
5楼
220V 的漏电保护整定电流当然是根据相线和中性线的剩余电流计算出来的,前提是漏电保护器的处理芯片是按照220v 算得,换成110,当然是不行的了。。
回复
6楼
哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就哦!!!学习了也就
回复
7楼
空开可以的.漏保不行,因为内部的电源不一样.
回复
8楼
学习了。