求助:半封闭活塞冷水机组冲缸问题
cyj3010029
cyj3010029 Lv.2
2009年08月12日 09:30:21
来自于制冷技术
只看楼主

我司所用半封闭冷水机组已发生多次冲缸现象,加装气液分离器,更换电磁阀阀芯及阀板后仍出现冲缸现象,厂商也无法找出确切的原因,求助给位大虾可能造成冲缸的原因,谢谢!

我司所用半封闭冷水机组已发生多次冲缸现象,加装气液分离器,更换电磁阀阀芯及阀板后仍出现冲缸现象,厂商也无法找出确切的原因,求助给位大虾可能造成冲缸的原因,谢谢!
免费打赏
wangyiyanjiu
2009年08月18日 15:10:00
2楼
用负压停机就可以,再有控制加氟量
回复
荣昌制冷
2009年08月18日 15:30:14
3楼
当蒸发器高于压缩机时,落差不得过大;
操作中,严格注意膨胀阀的调节度,这是最关键的;
停机前应先关闭供液电磁阀或手动关闭阀,让压缩机再运转几分钟,尽量降低蒸发器中的液位。