4P漏电开关在TN-C-S怎么用?
ydq9803
ydq9803 Lv.2
2005年06月02日 10:56:15
只看楼主

想请问一下各位大侠:四级开关一般不能用在TN-C-S这种三相四线的系统中,因为这种系统PEN合用,会把PE线也断掉。得是要是从外面配电房引线过来,这时要采用TN-C-S,根据民规要在过线处设漏电开关。但是漏电开关必须采用四级的,这样不是矛盾了?

想请问一下各位大侠:
四级开关一般不能用在TN-C-S这种三相四线的系统中,因为这种系统PEN合用,会把PE线也断掉。
得是要是从外面配电房引线过来,这时要采用TN-C-S,根据民规要在过线处设漏电开关。但是漏电开关必须采用四级的,这样不是矛盾了?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月02日 11:06:30
2楼
重复接地,N,PE分开,再加漏电断路器。前面可设隔离开关。
回复
yxgdsj
2005年06月02日 11:06:33
3楼
低压配电设计规范(GB50054-95)第2.2.12条规定:TN-C系统中,PEN线禁止接入开关设备,也就是说,开关采用三极开关。不是TN-C-S系统。
配电房处PEN合用,用三极开关,到进户处PE和N线分开,采用四极开关,整个系统为TN-C-S。不知道我理解的对不对!
回复
ydq9803
2005年06月02日 11:19:52
4楼
3楼
配电房处PEN合用,用三极开关,到进户处PE和N线分开,采用四极开关,整个系统为TN-C-S。
你这是一个工程两个系统啊
前在是TN-C-S,后面采用的是TN-S
TN-C-S是三相四线,要用3极开关
回复
yxgdsj
2005年06月02日 11:56:01
5楼
TN-C-S系统:系统中一部分线路的中性线和保护线是合一的,,我的思路是在配电房处中性线和保护线和一的,到近户处中性线和保护线是分开的。这个系统为TN-C-S。(前在是TN-C,不是TN-C-S)。
回复
supergzj
2005年06月02日 12:37:29
6楼
我认为TN-C-S系统在配电房只能用三极开关,在进户处除了漏电短路器用四极外,其余都用三极,
因为用四极也起不了隔离作用,百害无一利。
回复