风管设计中,风量和负荷的关系
baozhi666
baozhi666 Lv.2
2005年06月02日 10:45:54
来自于中央空调
只看楼主

在风管设计中,我们通常是依风量和静压来选择风管尺寸。以总负荷来选机型。具体房间的负荷是不是是否符合下式:房间负荷/总负荷=房间风量/总风量?这样可靠吗?请教高手!!谢谢!

在风管设计中,我们通常是依风量和静压来选择风管尺寸。以总负荷来选机型。具体房间的负荷是不是是否符合下式:房间负荷/总负荷=房间风量/总风量?
这样可靠吗?请教高手!!谢谢!
免费打赏
cjx262
2005年06月02日 10:52:55
2楼
这样的算法应该是不可以的吧,每个房间的功能要是不同的话。这样的算法可就一定不对了
回复
dust2
2005年06月02日 11:31:13
3楼
这样可靠吗?请教高手!!谢谢!
完全错误!不用谢!!
回复
baozhi666
2005年06月14日 16:01:15
4楼

怎么没几个人回复啊?太简单?
回复
农民不懂高压电
2005年06月14日 17:17:12
5楼
俺认为应该是这样地。除非局部末端有再热装置。
回复
goodluck_lxf
2005年07月04日 13:38:14
6楼
如果各个房间的功能一样,室内参数一样,那就可以那样算了,否刚不行的
回复