关于污水厂的设计流量,一直存在很多疑问,相向大家讨论一下;1、污水厂的规模,一般是不是指平均日流量Q?2、粗格栅和提升泵房,是否按最高日最高时流量设计?Q*Kz?Kz为总变化系数。3、沉砂池,是否按最高日最高时流量设计?Q*Kz?4、生物池(氧化沟或者A2O),是否按平均日流量设计?Q?5、二沉池,是否按最高日最高时流量设计?Q*Kz?望高人指点啊!PS:以上流量皆指计算时的初始流量,回流的流量会再根据回流比计算。
关于污水厂的设计流量,一直存在很多疑问,相向大家讨论一下;
1、污水厂的规模,一般是不是指平均日流量Q?
2、粗格栅和提升泵房,是否按最高日最高时流量设计?Q*Kz?Kz为总变化系数。
3、沉砂池,是否按最高日最高时流量设计?Q*Kz?
4、生物池(氧化沟或者A2O),是否按平均日流量设计?Q?
5、二沉池,是否按最高日最高时流量设计?Q*Kz?
望高人指点啊!
PS:以上流量皆指计算时的初始流量,回流的流量会再根据回流比计算。
2楼
没人回答么?
回复
3楼
现在这儿人真少 啊
回复
4楼
污水厂设计流量的问题可根据《室外排水设计规范》(GB50014--2006)以下规定:
6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
6.2.5 合流制处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑截流雨水进入后的影响,并应符合下列要求:
1 提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算。
2 初次沉淀池,宜按旱流污水量设计,用合流设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于30min。
3 二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量。
4 污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。可按旱流情况加大10%~20%计算。
5 管渠应按合流设计流量计算。
回复