这个地基该如何处理?
taihuwater
taihuwater Lv.2
2009年08月11日 09:33:43
来自于建筑施工
只看楼主

轻钢结构厂房内,配筋混凝土地面,地面因为地坪基层未处理好(回填土未压实到位,并有下卧淤泥层)出现若干局部下沉,现准备凿出地面重做。地质情况如下图,原先可能存在明浜,未处理好,宽2m,深3m。现初步采用方案为:满堂旋喷桩加固,桩经800,桩距3m,桩长8.5m,要求不大于60mm的沉降量,本人认为不大合理,建议用压密注浆,请大虾指点。60mm的沉降量一般指什么概念?是不是指竣工后多长时间所测要求?或改用其他处理方案?请高手指点?

2010年03月25日 10:43:43
2楼
满堂旋喷桩加固成复合地基的方法可行的。设计后需要验算软弱下卧层和最终沉降量。你说的注浆的方法按理说可行,但实际效果并不明显。需要有足够经验和实践案例。计算过程不好把握。除此外,也可以石灰桩。水泥土夯实桩等复合地基方法。如果面积不大,验算一下换填方法也未尝不可。